  i, b" E( P2 z# l) w7 ~
8 ^; I& \4 Y0 l" x20A circuit, what size conductor do you use? if you have a 20A circuit in a commercial project, how may plugs and how many lights  you can put together?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-15 21:44 | 显示全部楼层
I come from Toronto IBEW 353. I don’t have Canadian Electrical Code on my desk. Answers just according to my mine. Today came back Edmonton and see your questions. I can give at least 90% correct answer. With code book it will be 100%
! q3 q, X  W* K2 w
0 q, ~& o, N- N8 \8 F- Q20A circuit, what size conductor do you use?$ |: g( |7 h( Z
Answer: For high rise like condo, commercial and industrial wire shall be #122 F, P, _) a5 A. }4 ]4 b' j3 R
For house if you use two wires cable go to the panel you can use #14
4 b# n# E) h7 S
1 R# b: P" v0 q; K, s1 J$ O. p# Nif you have a 20A circuit in a commercial project, how may plugs and how many lights  you can put together?) s& O6 s- B6 ^+ r6 w
Shall be 14
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-4-24 09:05 | 显示全部楼层
请教坐沙发的,为什么20ACircuit可以用14号线(15A)?
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-4-25 11:20 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 jack_lai 于 2010-4-25 12:21 编辑 " T  D6 s* O9 M4 Q! h7 j- u! K
请教坐沙发的,为什么20ACircuit可以用14号线(15A)?$ n% l1 ]0 N9 v% B6 g2 N& E  z0 P8 x# p
PowerTiger 发表于 2010-4-24 10:05
4 H/ \! E# n* W, w3 Y
In my memory , in Canadian Electrical Code, there are tow tables(表格) regarding the #14 wire. One table tells you: when wires go together, like in a EMT, if the number of wire is >3, the one of #14 wire can feed 15 A currency. Another table tells you: if the number of wire is =< 3, the one of #14 wire can hold 20 A currency.  In order to make sure, you can check the tables in the Code book.  Are you an apprentice ?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-1 09:28 | 显示全部楼层
顶起技术贴!
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-22 12:50 | 显示全部楼层
看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:
% S( _6 I3 u' f, W* y( U2 ?) c据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:0 V) s7 Q9 h3 R3 J3 n; m3 [
A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。: c. X! y9 F* d% U: Q+ C: ]
B。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。5 t  I5 k& t" V5 j5 m3 ~8 o8 I
C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
  C" m) Y' y9 O1 LD。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。0 l$ p; o* w- K8 o) T3 S
E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。- n) M/ Q8 S* z/ W/ `  F
F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。
: h$ H4 f4 y) _G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。& ?4 G- K. w; E; ]0 h6 j) v
H。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。
$ }/ o3 E0 g, t; f! rI。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。
& N6 P  b# V- PJ。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。
3 ], G7 f* t" T: F1 r" y吐血如注,说不下去。
+ O& p$ w6 p. w' W( Z+ c7 I( P# B约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:( ^- C# b8 J4 M8 s
1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。
% h, \9 |8 h/ ~- w( T$ O4 E# f2 G2)中又说每出电口按不小于1A计。
, X$ }9 y, Z# T; l2 U" G3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。/ ]$ R  S+ F0 @& {4 U6 a; R
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。
% }  J2 P  e3 M' n. R2 t- }) r! dhomestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡...
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-22 16:03 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
2# jack_lai + Z9 w1 J% f, D1 h) v$ P9 p$ o
1 n* ~8 r& p. J( w( U7 s  v
哥们,回答是靠谱的,但是不幸还是不对:一般没有说明要求的,视作铜线,90度,这个题目应该最小使用12#线,一般情况下,商业等级提高一级,用10#是恰当的。每个线路不可超过12个插座或灯。没有理由。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-22 18:16 | 显示全部楼层
这种问题也出来问,白吃。jack—lai你的CODE学的有问题,可能你就是个小学徒吧!商业一帮最小选用12#,breaker选15A。商业很少用14#是因为大于7.5M会有电压降,而20A20A circuit的一般在商业上用于小于20A的负载量多,如果你是个合格的电工,你自己应该会计算。