UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。( i) M, W3 y' V+ E/ \/ B: Z
(1)日检
2 R% B$ E2 V8 Z6 v1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;% ~  R9 D/ {: c- s* a! R
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;+ V: X( M; R8 e
3)有无异常噪声;: s# [6 J6 ^2 U1 A, Y( K
4)确认通风栅格无阻塞;* d# U, A9 P+ R" t' z
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。, x# Z* d1 g) p; Y7 {
(2)周检
& Q5 a! ^" p0 Z& _1 P8 n7 K1)测量并记录电池充电电压;$ X. c( |7 v$ G
2)测量并记录电池充电电流;" h0 e% w8 W7 i! `% h* i6 V8 w
3)测量并记录UPS 三相输出电压;
: e2 M6 t% L# e/ c4 I4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。+ u/ X5 v& |/ l9 `& e! t; j
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
" b$ w7 C' G" x  b  q% E(3)年检# b2 Y  K9 u% U/ m  M9 v% f- d
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
- j9 T' u' S* M6 v1)首先按周检的内容进行检查;! W9 [4 h/ c" h1 q5 M
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;8 G7 g' D, h) w$ b! |! @5 y
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
, H" \; \, Z$ y) M2 @' \4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;8 P0 r6 E8 m9 m+ }
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
1 K' H$ |. z# g0 s6 a& ~  [: M$ ~- G6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:- D0 v0 z+ k3 S3 O
电容----检查漏液、变形等
, J( p6 w1 [* K! J, |! D* X! |) ?+ k磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
+ n/ B, K0 F2 j% R- Y  T  B电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固* M  n$ ~* }  d7 z0 h# M
印刷电路板----检查清洁度和完整性
. X- N4 ?) i7 |) c! Q' ^7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;1 x1 K* K3 q0 P! ?$ ?
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;/ o: x' x) \1 x: D" j& F
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
' p! s8 S# U( V(4)其他检查
; ?9 F' z/ N. a4 b0 {2 m1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;3 I7 X7 |: ]' w5 L" k: z
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。2 X  `# E( I, Z2 v
3.1.2        电池维护
: N! U8 Z) ?/ cUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。% T% [6 }1 k6 o, X* E
(1)蓄电池保养' g# A6 y+ X" j, ]
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
; h9 `: |" F8 t1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
) {0 x+ N, N: k- c2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
  R5 l  e/ I* F' M" ?3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
  Z5 C0 d$ }0 K  e4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
  y) r; ]; }& P, E5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;, h0 {1 p( E6 g8 ^! P5 N
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。( b4 |+ [0 E6 f+ t  P
(2)手动电池自检
! M4 ^2 q& \" j/ S, L( O. T允许手动电池自检条件为:5 ^0 y* V9 G7 V! Y
1)电池接触器闭合;# `) x0 K5 L, r  c& a
2)电池处于浮充状态;
: `$ x0 D! V! c' R) N* `1 m5 q/ S3)整流、逆变通讯正常;
+ k( r6 X4 J+ b' \6 A, U4)电池状态正常;' |. r# L2 _0 [
5)整流器工作正常;2 \+ K% e$ S5 z0 ^8 G; U, y
6)市电电压正常;
7 J7 F- k" B( ^( @% \7)逆变器正供电;
" k4 G0 p0 g, j) l! x4 G8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;; R- t7 a# U. z% N! T8 b: M
9)UPS 不处于联合供电状态。
. t, R0 G0 g7 p2 E1 @以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
6 w& u, s9 j* b; i4 S/ s- ?按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。# B; J0 j- U/ |
电池自检结束转均充。
% S3 m0 n- ]4 z6 B) E(3)自动电池自检
! v3 {7 t$ C9 u! `当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。# f" X, d& @( Z1 S* ]7 |
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。7 N# ~+ B& X. m$ {  ~
3.1.3        故障检修
( f' d. [! M* a由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。# S( E9 R) o1 P9 K
3.1.3.1        故障诊断基础$ q4 c. n5 E  H0 _+ w. Y" N
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:8 z+ [0 Y- N, b6 ~
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;
, r/ G7 e7 u+ ^! @& X) e/ V如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
* ?$ `# k% [# K! v7 H2 R! ^如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
% ~6 w: i( c7 x+ v; K8 s3 y9 t3.1.3.2        故障诊断步骤
9 \6 t9 s) M- N$ Q【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。$ q7 @+ |9 H( N7 t# V8 n1 v
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。2 Y( P, K0 N6 w  R; S( K- S% b; q
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。! \1 d! h. Z; ?  p  n
3.1.3.3        异常处理, U" X/ `' z- I' B- ?8 Z& S' E
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。) `$ ~  `: P% i5 c5 A
表1  无告警指示的故障处理
3 }. F: Z# ~- j5 L序号        现象描述        原因分析        处理办法
3 p" E& s, d* v; M% r1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入
# ^+ \. _/ z: z% i+ jB.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求3 z; N- f4 m4 c6 I
2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当
4 h' Q& o: S) [# j2 F# R5 L3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理# C, y) ?9 J& e0 u$ I1 r. R; c
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
! E; _/ B( t" JUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。( N. Y$ g# A0 A: |9 u  ?2 t

$ b0 z1 Y0 K1 D9 R0 J% o4 jiTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
4 F( U  C" s2 G9 x3 ?* G+ P* h1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器 % |9 j; }# O+ b) l/ I  |
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z# w5 \; N3 R. \" B2 b
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
0 T2 J( g' h0 X+ M+ [) B% S7 _6 p10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2 6 @) f. e6 e. F2 f9 w3 ~# D. n
12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3
0 f3 S! j8 [: t# E# [. Q% V15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5 ; B1 w5 h: o) C( x
18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2* f' P9 w/ V  c- k
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个2 T, @8 B# G. K! P
4.2        显示控制面板6 ^" f# i' d- U1 ^9 j( K
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-10-20 21:40 | 显示全部楼层
通常都是签合约由厂方维护的