老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
- Z6 d0 Q( E' e  P(1)日检. w% s0 o! N3 y  P: t: ]9 Z
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;5 b& _5 u# H+ G: M9 c5 n2 P
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
- q4 Y  [1 m- l) S3)有无异常噪声;6 D3 S3 k% h+ g* y& O, L/ m: S
4)确认通风栅格无阻塞;+ a! R/ w( J. Q9 F
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
6 i$ i) N$ F3 G9 R4 U1 z: N(2)周检
; v+ v/ j+ j0 s4 d1)测量并记录电池充电电压;
6 n# L! z& g" M1 j2 n- Z9 r2)测量并记录电池充电电流;
8 Y+ i( C3 Q% v7 [4 [7 K3)测量并记录UPS 三相输出电压;
- `: h/ |5 ?! p7 ~, t  B4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。, m) a$ X' Z- n9 Q3 T5 W& S4 y5 M! ^
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。7 {7 d  o% n5 _  }' }* S' i
(3)年检% p* E, K0 D* _+ B# ]9 V9 q( z+ v
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
7 M! {/ Z! B2 L1)首先按周检的内容进行检查;3 m3 m8 s6 |& i8 s- h
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;: c" H4 k& b- n6 {! e, X+ s+ N! Z
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;* G% j8 M& ?# ^, @' ?
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
0 Q& a' s1 z+ S5 K5)打开UPS门板和内部的保护盖板;& a3 Y8 W& E# f( ]( r* l
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
5 _! J' v2 F5 B3 ^* E* E电容----检查漏液、变形等/ E0 `8 l, \$ c7 U9 U
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕8 J& {9 L3 H/ q) f! N
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固8 S7 J' q4 F  h" N6 j6 @* w
印刷电路板----检查清洁度和完整性: V; m/ w3 I* j
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;3 k( s  U6 V/ \  C. Q/ o
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
, I7 `. F2 d9 F; ]7 x: `9 D9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
" H) W/ k: q1 G(4)其他检查
' k" U& w1 B( j, z1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
0 I+ _3 z% k  E4 l) D2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。' L  [7 J! Y0 @( N
3.1.2        电池维护
5 b3 `, u1 J9 x9 {UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
( l( M! H3 ]5 i( G( }$ g' q(1)蓄电池保养' m. T+ I6 ^' a% ?( Q8 w
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:; R: {/ c0 r  }. F) w
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
& E( \2 i& L0 P( `4 L2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
# T4 _: B% q$ j) ?! z3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
/ F$ Q1 ]& [4 T% z3 s/ Z. X' k4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
1 x  ^( p" k5 @4 E& Z- @+ B5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;5 U& M4 l8 P; y
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
7 v! s& K3 t3 k3 `0 t" t' X' g2 A8 G(2)手动电池自检4 T* M! w9 t& M6 M- S$ T1 V
允许手动电池自检条件为:, |1 G- N; h' z# f
1)电池接触器闭合;
3 [% y0 v% o! G/ \+ W2)电池处于浮充状态;5 J: q$ q4 [5 f& J" S
3)整流、逆变通讯正常;
% T' f1 m6 u9 n$ P4)电池状态正常;
3 n& C% f2 _& z  d& e: Z, Z5)整流器工作正常;8 r& C& Z3 V& ^: O/ o; w" V) L* z
6)市电电压正常;
, N: `; k7 Q1 S! ]' g3 _0 ^% l7)逆变器正供电;
; S& ]) J( o# M9 M& q5 q# f! e8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;2 o/ h* S6 h3 k* i6 Q" c
9)UPS 不处于联合供电状态。
$ J2 x) [7 u. N& \以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。+ s4 Y, A' \3 X( J! S2 n
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
9 Y( U$ e  R* [2 v7 l- v* f0 v3 r- Z电池自检结束转均充。6 ]' I0 Y$ f% e% ?7 b
(3)自动电池自检; m% ]* Z( m; h: t' V5 s8 v3 g) c  ?
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
0 M3 }) a5 @, D, A+ B如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
0 |5 u8 t" a3 O5 }) E  s: B3.1.3        故障检修7 G) [9 L* \8 m# Z3 Y
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。1 A0 H- I( @: b& h1 R
3.1.3.1        故障诊断基础
3 m& W2 }4 V- y, E) k# y/ x一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
& f# l3 W8 ~1 G+ e- i/ uUPS 输出电压一般偏差不大于2%;5 Q; Y9 o; b4 P7 `7 X( H( H1 N
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;  Z' R1 @6 ~" C! G& ]7 Z4 L) M
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。% Q& |0 `/ |  c2 |
3.1.3.2        故障诊断步骤
  a. M, z5 k4 y7 T6 f/ }【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。  _, w1 S* x* J  e
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
/ z7 n5 b. d0 p1 a- A【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
# R% z( O( H0 `( F+ H' A- B3.1.3.3        异常处理- p$ y: ]2 I7 N1 A3 t
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
" F+ W: t- b' j' e表1  无告警指示的故障处理. i8 W* f1 I+ Q. y; e1 G
序号        现象描述        原因分析        处理办法
2 w7 {9 W# L! E0 h- ?) W# n: K1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入
, \7 W+ s1 {0 g1 l' k# bB.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求- Z0 F3 e1 b5 ]$ p
2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当/ a: U, I9 _: E+ M% ^& g+ g
3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
7 F  e* C4 h6 k! v5 [# ]当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。6 I: O& S8 s1 s- V1 R6 O' t) w* c" K
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
" Y. A  p0 ?# g. S
+ H  o8 g7 }) R  H$ aiTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件/ ]- y$ X* M/ B; y: g4 ]9 R
1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器 0 Z6 U! M5 |" Z! H1 G& P7 y
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z' I/ x. T) Q* g' Y
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
7 I% r9 l! W5 b+ I) R10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2
; \8 e8 L2 H* n; J5 V" [12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3
4 a7 b& M$ b. C: H2 e15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5 7 t4 o* y( Y6 b' J
18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2$ I. q5 g. |: W
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个
" X. d' w! }* |1 y+ n& \% b4.2        显示控制面板
' p7 j% e1 [' J- q% e! j显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。