今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。
% q% e( H& n4 o/ }$ T9 \2 n+ Z
% e! H: b# V; D( x0 E$ Q" y检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。
" D( r% p, O% G1 V) b9 ^, a: N( |0 p/ }5 T& A f, M+ k3 W
我的观点如下,5 U8 Z2 N5 v+ g( {' R
6 X7 G5 ?/ D7 l c9 X8 n先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。" ~- }' J7 t( ~# Y4 v# s
9 R1 ^9 _$ {4 v) j0 l5 l! K3 R
这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。% c4 \: ?: L6 I/ H/ k' Z7 R
, N( V8 |- O4 ^8 ^2 ^( k
打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。
5 G% `2 S9 k' M+ `5 H1 b, a! I
! `4 B0 U- m Q" U1 w检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI6 K3 j" X3 D" ]- |
* T1 v. d( s# J* T9 P
插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。
k# H! M# i, l2 \: c0 J1 u- I& z e* r& z9 y# e, m: i% P
这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。
; I- Z: G' u9 Z6 I K( V3 U2 V
5 k' j* Q8 C4 h7 _9 \7 h7 H就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。, c) T3 |; C# w! h% R1 s
8 {' [- X: R2 |6 T2 H* A& U
房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。
& l+ M# i j2 h) v% T4 h" u+ u' P( v2 G! E }
2 ~. P) Q) D, n) \% u3 Z/ i补充内容 (2021-6-13 21:41):
7 t$ j' n$ c, B白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。/ w2 ?: Y# F- F; y
6 L$ t: f9 n9 {+ v, T0 G5 N* V
补充内容 (2021-6-13 21:43):$ J% l" \& d# W- J; I
这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。9 J/ R$ T, ~8 u r9 g
' Y3 N- V. d( |: F+ s9 o
补充内容 (2021-6-14 09:35):
$ l0 }: ^) Q5 V3 |: N我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|