 楼主| 发表于 2009-3-20 20:10 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如果您对数控机床的物理结构及电气原理还没有一个系统的了解,那么首先建议你咨询一下你周围的电数控维修电工,先简单的了解然后再下手,会起到事半功倍的效果。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-3-23 16:56 | 显示全部楼层
谁有西门子HMI的软件WinCC_flexible?我从国内带来了一个西门子PLC s7-200和触摸屏TP117B,想学习用,但拷过来的触摸屏软件WinCC_flexible不能安装。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-12-14 07:20 | 显示全部楼层
汽车制造业cnc一般用simens  fanuc 的比较多 ,robot 用abb fanuc的较多 ,总线一般用profibus canbus interbus  磨床landis比较有名.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-12-14 18:55 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
Thank you. NC的程序是PLC的程序吗?
. ^$ {: I' i. I3 ~# _另外,在这里如果做这种PLC,cnc的工作,英语无法交流的话,我想肯定是不行的.不知道工艺流程,怎么编程呢.我觉得专业和经验对lz来说不是问题,如果英语好一切就ok了.
8 }8 z% A9 J$ H2 q9 h本人在国内做pl ...0 J& Q3 Y$ T3 p- Q& F
shenyang-china 发表于 2009-2-8 20:52
% Q' |( g1 p& s4 _- @% ^
请问懂PLC不懂CNC英语很差10多年独立和带班经验到爱城怎样。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-12-15 05:12 | 显示全部楼层
simens 840d刀库轴的设定& x" j% I; l+ n! K
8 L' X3 _( I  _$ D8 Y
典型应用:带鼠牙盘的工作台; 伺服刀库轴等。先介绍一下等分的分度轴。. `: F/ u/ ^# X% e" I$ P$ ^
如刀库有10把刀,假定刀位间距相同。5 Y0 _$ k- e" P; C# @  U1 G: _
MD30500 INDEX_AX_ASSIGN_POS_TAB = 3
6 z0 E6 k3 k7 E! f4 I使用哪个分度表,如果是等分的分度,那么此参数设为3。& t. f# v4 |% y  n) U$ o1 k
如果不是等分的分度,系统提供了两个分度表可用。稍后再说。! ?. w4 m, L0 K5 H! T
MD30501 INDEX_AX_NUMERATOR = 360
1 ^) y7 Y) H' E% ]( Z/ x分度的分母,因为是旋转轴所以是360。当然根据需要也可以设成不是360度的。
; d0 P* ?5 S& E# C% KMD30502 INDEX_AX_DENOMINATOR = 10
5 r3 Q. ^# x* E分度的分子,即是几等分的6 G' m9 v$ x& C+ x
MD30503 INDEX_AX_OFFSET =
$ B/ t% _: k8 z通过此偏移使分度轴的0度和机械位置对应起来。
7 g. o& R1 n0 O0 _- aMD30505 HIRTH_IS_ACTIVE = 1
. @0 b6 y& f3 P$ ?# i2 \' T如果是鼠牙盘或不希望轴停在中间位置,此参数设成1
鲜花(23) 鸡蛋(0)
发表于 2009-12-28 21:49 | 显示全部楼层
虽然是外行,但浏览了你们的技术交流,为你们叫好!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-19 22:39 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
看来这里搞工控的人真的很少,我是孤掌难鸣啊.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-20 11:45 | 显示全部楼层
看来这里搞工控的人真的很少,我是孤掌难鸣啊.7 u3 B' Y2 U. z. f  V% ]: e+ v' v
korg707 发表于 2010-1-19 22:39

$ S' r" V1 K3 t* E! @* H/ j: k' [5 Z; X+ U( a9 K% i& Y$ ?' u4 C

1 f5 D3 @9 C3 @1 YI COME TO HELP YOU
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-20 21:51 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我所接触几个油田,也用PLC,但使用量不大。大多是DCS
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-21 01:23 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
现在的plc和dcs已经没有很大的差别了
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-30 21:56 | 显示全部楼层
我从国内带了一台三菱FS2N 64点的PLC,谁有触摸屏?大家拿出来一起学习和研究一下。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-5 11:42 | 显示全部楼层
840D software limit switch ) w, K- ^) k5 o& A3 d: E
: F- `" F$ Y7 Q$ M. I8 `& o7 k
由36100和36110来设定第一软限位的正负范围,在默认情况下,第一软限位生效。而第二软限位通过plc信号使其生效。 ( A+ g% v, L9 V/ e
PLC信号DB31, … DBX12.2 / 12.3 (2nd software limit switch minus / plus) ) E4 d9 i. s  I1 M
在第二软限位生效后,第一软限位就不生效。软限位只有在机床回参考点后才生效。 + Z) N$ R' j" V. I: s) m- ~
加工区域限定:
9 ^1 M4 {& x$ d' ]7 f6 K$ jSD43420 $SA_WORKAREA_LIMIT_PLUS (Working-area limitation plus)
4 {  [; E% o& wSD43430 $SA_WORKAREA_LIMIT_MINUS (Working-area limitation minus) % o* g, `+ P9 W/ @
SD43400 $SA_WORKAREA_PLUS_ENABLE (Working-area limitation active in the 7 r( ?, C- J/ j# V
        positive direction) ! Y# O! e8 R9 y. u" w
SD43410 $SA_WORKAREA_MINUS_ENABLE (Working-area limitation active in the
7 s- V4 @0 r2 o% R  w" H        negative direction)
5 d* F+ a3 a8 j- a在加工区域限定中考虑刀具半径补偿:
% U! B) Y6 m6 `- sMD21020 $MC_WORKAREA_WITH_TOOL_RADIUS (Consideration of the tool radius in the ! y* P+ A& Q- K/ b) a7 u: R
working-area limitation
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-5 12:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
43# korg707
: n9 o; x8 h! Y2 Z
/ z* t6 F. b/ O5 z  w- m  p) Q
' j5 Q1 i3 ]" r, p7 H电工论坛成立一年多来,您发表了很多技术论题,送花以略表谢意和敬意!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-23 11:12 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本人从来没有去过油田,更不知道油田电气控制,请大家简单介绍一下好吗?发张图纸也行 啊
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-23 21:26 | 显示全部楼层
在加拿大,其实高技术并不好找工作,需要的太少了。相对的,技工工作还好找一些,而且工资也不低多少,甚至不低。我知道的一个在这里读出硕士来的人,最后还是能干技工了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-26 00:37 | 显示全部楼层
关于840d测量系统" `8 \0 t5 D! \* q- a+ Q+ g

  [' X* I/ e* p* I维修机床过程中,经常为了判断故障问题所在,需要切换到第一测量系统,怎么切换呢?这取决于机床数据的设置和PLC程序两方面。: G9 q3 E! P2 d- D6 i2 \
大概有以下几种情况:9 F5 \, x' M: o. w$ I0 F- b
1.机床数据MD30200 NUM_ENCS=1
* f; C) B9 x# F: ~$ ?即虽然有光栅,但调试人员把光栅放到了第一测量参数里面了。这样的话,你只能修改机床数据了,即把所有测量系统相关参数由光栅的数据改为电机编码器的数据。当然事先别忘了备份好数据,并且注意记录修改过哪些数据。 这个比较费时间。所以机床厂的调试人员最好不要用这种方式。
) O0 b% X% ^) v6 \7 B) f2.机床数据MD30200 NUM_ENCS=2 且PLC只处理了DB3*.DBX1.6=14 m& b$ w0 S2 ~7 d
即机床厂按照两套测量系统设置的参数。这种情况比较好处理,只要在Diagnosis的PLC status下直接置位DB3*.DBX1.5即可,因为同时有DB3*.DBX1.5和DB3*.DBX1.6(同时选择第一测量系统和第二测量系统),那么第一测量系统生效。6 ~* f5 o$ r; g. m
3.机床数据MD30200 NUM_ENCS=2 且PLC处理了DB3*.DBX1.6=1同时DB3*.DBX1.5=0虽然机床厂设置了两套测量系统设置的参数。但你只能修改PLC或修改机床数据。
1 |0 q' S* T, K, Z( F4.机床数据MD30200 NUM_ENCS=2 且PLC处理了DB3*.DBX1.6=1同时DB3*.DBX1.5=0,但机床厂提供了两个测量系统切换的方法(比如通过开关或M代码切换)。当然这种方法虽然对于机床厂麻烦些,但对于最终用户是最好的方法。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-7-4 22:22 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
upupup
老柳教车
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-1 09:23 | 显示全部楼层
顶起技术贴!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-6 01:04 | 显示全部楼层
我回来了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-6 19:07 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
50# korg707
9 O1 n$ o1 C' h+ Y: e# i& `/ ?; p" i2 g& v

# f9 O3 q$ K9 ?- D& n' IWelcome, are you in Canada ?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-8 01:12 | 显示全部楼层
机床PLC和大型DCS,SCADA的差距还是蛮大的。
6 F5 p+ G' F- B2 O0 @0 V' G  N4 t# n
俺完全不懂机床用PLC,呵呵
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-5-3 16:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
很久没来了,大家好吗?
鲜花(5) 鸡蛋(4)
发表于 2011-5-3 22:52 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
53# korg707 * P2 z6 M2 c9 E' d( z8 B0 [
你在加拿大哪个城市?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-27 19:43 | 显示全部楼层
Can not type Chinese, using English,hehe; L9 n! f0 a# i0 h
% N6 L6 P; a/ M# a* a: [5 k
now using AB PLC  RSLOGIX5000, devicenet etc6 Z9 U, m& L7 h  h& ]" Y
Never use FANUC before, do not know CNC,good learning. Good article, upup
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-28 16:19 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
不知道楼主移民加拿大成功了没?
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-21 11:59 | 显示全部楼层
我回来了
鲜花(83) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-21 22:42 | 显示全部楼层
korg707 发表于 2009-2-8 18:285 M- {% c8 r/ ?% L
cnc的概念我就不多讲了,大家可以在网上看,simes840d是现在较为流行的一种数控系统,很多加工厂在用,包括GM ...
9 ]" j1 x. ?+ u  X, K$ K
请给我们讲讲什么是profibus bus system ,灰常想知道。谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-23 11:53 | 显示全部楼层
smart007 发表于 2015-3-21 23:425 F* t) G6 k2 ?/ x/ C& Q# q+ E7 ?
请给我们讲讲什么是profibus bus system ,灰常想知道。谢谢
( X8 ^! Y# I  x6 g! i# W3 X
这是一种通信协议,工作原理比较复杂,但在实际应用中非常方便简单。打个不太恰当的比喻,就像是家里的电灯,如果每个用户的电灯都直接从发电厂接线,这是一个多么庞大的工程而且其工作起来也不可靠,但是通过高低压变换传输后再分配到用户就简单可靠多了,且成本大大降低了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-24 21:28 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个要顶
鲜花(1005) 鸡蛋(11)
发表于 2015-4-10 15:35 | 显示全部楼层
korg707 发表于 2009-3-15 18:49
% d, w+ R1 r" G+ u6 ccnc里的plc不需要你去编程,如果你会的话,那就黄金万两了,呵呵。还有你说cnc编程你都会,不过你应该学学 ...

, h+ a7 n: v& {8 B我肯定会,1992我用 HEIDENHAIN TNC编程, w. q3 W# g1 t8 y0 s  `- Q' W7 k$ j
Windsor 用 HEIDENHAIN(German), 用tebis software