安装位置的选择 传感器上流向标志与管道内被测介质流动的方向必须一致。安装位置必须保证测量管内始终充满被测介质。选择流体流动脉冲较小的地方,即应远离泵和局部阻力件(阀门、弯头等)。测量双相流体时,应选择不易引起相分离的地方。应尽量避免安装在管内呈现负压的地力。为在工艺管道不中断流量情况下清洗电极和测量管,传感器可采用并联安装,并带清洗口。
: p2 `! q0 w+ Y, u: Y% v' ], ~. r) L; f8 P0 P& c
5 L9 |4 Q6 n) \) Z5 z5 D
安装环境的选择 尽量远离具有强电磁场的设备。如大型电机、大型变压器等。安装场所不应有强烈震动,环境温度变化不大。便于安装、维修的场所。# X( o8 I) e2 G$ c
9 A" W: M4 h* X

" l8 p5 f- @0 o接地 传感器产生的流量信号非常微弱,通常为微伏和毫伏级,因此防止外界电干扰的影响是用好流量计的一个重要因素,流量计! [$ S8 W2 `- v2 I8 q  D6 e
2 v/ L1 @5 n* C+ ]
  ?, r( p  n# n8 m
上游直管段的要求 传感器对上游直管段要求5倍于传感器口径,传感器对下游没有直管段要求,下游非直管段不会影响流量计的测量精度。当上游和下游直管段通径与传感器通经不一致时应安装渐扩管或渐缩管,其圆锥角应小于150(优先选取7-80)然后与管道相连。
! t0 J5 Y5 L+ @! _8 Z- V0 \
$ m% a: p8 f6 f8 L
* e! o; g; l* }来源:www.zwzdh.com