老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
9 w/ t; x1 v$ @" X6 W$ d) e$ p1 ~(1)日检  y. o* e  l8 A5 l" y
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
# t5 p% ^- W- y4 B. W2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
) V8 k3 E5 N' r$ \7 ^3)有无异常噪声;
+ J- G! P$ U. w9 p! x4)确认通风栅格无阻塞;5 y# U: S/ S% H& V9 I8 R( r- z9 u
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。( P5 a5 \3 e; ]
(2)周检& y' y$ {1 Z; ~: {' J; B
1)测量并记录电池充电电压;$ B! G  L: Y' h0 ^7 N
2)测量并记录电池充电电流;
4 X) e3 R8 `8 n5 Q, N, Y: l3)测量并记录UPS 三相输出电压;
- g( x. X) T4 l- D+ b4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。( r) r8 i) F. c2 ]2 @1 V! N* }, b
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
5 q9 ~8 ]# C, f1 g(3)年检
5 i) q" B, x. r* F每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:; T" R7 N; U+ N
1)首先按周检的内容进行检查;( E7 u4 b, s; C9 O% p' b; Y+ d. s
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;* H, X8 @6 B- v4 R+ V, ?5 C: l& W
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
3 B8 z/ f# _' ?/ R0 P4 e2 H1 p4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;+ E; l, z) U* q3 w% K% v6 g
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
% ]. ^- e. i- C2 }( _8 I6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
/ A  s- R, c  f; i电容----检查漏液、变形等; Z# q, Q% P( t2 b0 e
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
, h9 [& n- L; X- ^% X& [: m电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
; }# B  k# X* h! Y印刷电路板----检查清洁度和完整性& I; d* z! f* M- s
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
; U8 n. b0 F8 C$ C- ^7 j# U. O8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
2 f; c& k8 o9 R9 t9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
! N6 d5 i1 i, Z7 ~: l(4)其他检查+ n* A) U7 ~4 g$ D  a( M4 W
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
& g  t% ?8 a1 V; e# Q2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
3 ?; a; b; {( y7 S  T( C: A3.1.2        电池维护, P+ X: F3 B- r! @0 O& H! p$ _
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
7 @1 Y! z. Q1 h) J1 O(1)蓄电池保养8 Z% p" D% c4 W0 Z1 P! p! A3 H
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
8 ]# K& |+ q- g5 L1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
. M. w) D4 B% j$ J5 {  s6 x2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
- Q- }1 N$ a& R0 K) y% S7 N0 V3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;' w  S" ~7 [7 b9 G6 A
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;2 x# i' k% o+ ~7 U" h' X( i
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
4 d+ e! N, ~# I6 ~7 J4 U, p6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。0 y7 C+ Y+ _, b
(2)手动电池自检
8 S, f$ G3 H- N9 r, G3 d4 f允许手动电池自检条件为:
8 _" E& q5 s/ h1)电池接触器闭合;
# r. B6 Y/ E. U; p. d5 d0 H2)电池处于浮充状态;
5 ]2 j8 E. z/ ^4 U6 L3)整流、逆变通讯正常;
- `: h/ q. I/ `1 G& ^, M4)电池状态正常;
) e3 c$ @# l1 k' D5 L5)整流器工作正常;
3 d. K0 |' [' S( @6 E/ Z* W6)市电电压正常;
( k3 ^& s  A; F7)逆变器正供电;
; P' ?+ W; o9 j8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
7 d" \+ c% H6 f1 Q( `9)UPS 不处于联合供电状态。. _/ |$ m; T( ~# V  e
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。! A% _2 M, B: f1 J
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。9 p6 n  i% Q% l3 ?
电池自检结束转均充。; B- Z5 R8 V% v* s1 x7 D
(3)自动电池自检
5 k8 R" q8 T+ W- U& n: h0 Z当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。. U" S" M/ h& I9 c/ O
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。, Q. @8 I$ o2 w" O/ U0 H% V
3.1.3        故障检修
+ `, Y+ f+ W! U- I) O由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
5 J4 z" ^' R* {% Z+ w+ B* K$ W; w3.1.3.1        故障诊断基础
) X/ p, M2 s3 G一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
7 q. K) o, B. E5 M! r( F! L( u2 c- K5 CUPS 输出电压一般偏差不大于2%;2 H$ U& G; b1 C7 ]
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
2 k% E) q( G" v5 U6 h( ]9 _* f' ]3 O如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
& q( J: Y1 S2 X; y1 K4 O3.1.3.2        故障诊断步骤7 j' j4 Y* E3 J4 ]) M
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
% L/ _% u3 J+ {5 X9 z7 I# _【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
* [7 b& A! [% S& g% u5 ^8 \【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。# E% g# r2 H- G; c3 j" ^
3.1.3.3        异常处理' G; x* R8 F# t4 }
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
+ M8 _  i" l: ~* i. ~1 g表1  无告警指示的故障处理
: {/ D! ?* W3 x# }序号        现象描述        原因分析        处理办法% K5 b- B7 A9 Y/ ]
1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入3 ]( F8 r! U4 g. W1 B3 n
B.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
$ @, `+ _& G; ]; Q! @1 h% O2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当
- g  k7 ]2 M5 P" x/ Z3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
& h/ ]7 h/ A; \* g  z当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
* w( g0 C: M0 KUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。- y. F+ d- W: l

# O( O# w) U: k/ a$ t4 z: A# iiTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
5 _# Q; M  m, H  j% A! `3 N. |1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器 / k) u( [' e( \: X" z3 Q- w7 k
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z
5 R' v; H" q" S) e8 H7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP" H! l- Z, [3 z9 s, v" m5 I& V* R
10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2 # ?- e/ v, f6 r9 F: D$ A
12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3
4 {/ i+ Z+ u3 y& k1 ?) X! u15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5
- @: f4 o2 f3 [; i, l18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
& d0 D. q4 f# T) m6 g; s  X% v- Z21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个" O$ p% m2 T6 K+ @- Q8 T4 `$ e  ^
4.2        显示控制面板
2 {$ h! I$ _, \7 j1 l( h显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-10-20 21:40 | 显示全部楼层
通常都是签合约由厂方维护的