俺不是高手,老贾认为这个题也不要麻烦高手了,俺今天刚送完外卖,收入虽强差人意,但是,对像你这样好学上进青年俺非常欣赏,很愿意同你一起切磋。, H, d; W4 g& C* F* z 三相四线中,如果接两相火线和零线,无论你怎么接负荷,都不会平 ...% M3 }! ?' d7 w" v' C 贾电工 发表于 2011-9-1 21:20
谢谢你的回复。正如你分析的那样,如果零线走的是两相的不平衡电流,那么零线就是true neutral,而不是identified conductor。所以,我怀疑图中(8-1A)我圈出来的地方作者搞错了,并希望得到别人的求证。 6 `# l) W, Q( o. R5 j8 E: Z1 hjjj18 发表于 2011-9-1 21:34
A neutral conductor,是中性线,负荷平衡,或者说正常情况下,不过电流,是安全的;An identified conductor,是零线,回路的一部分,过电流,接地不好的时候,有电压,摸上去有触电危险。5 k- P$ u. M$ u! s. C" j' P 一尘 发表于 2011-9-1 21:58