发表于 2011-9-2 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
The receptacle outlets shown in the front bedroom and study are split-switched receptacles。 请问这个要求是从什么时候开始的?是code的要求还是building的要求?最好能给出出处。谢谢
鲜花(219) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 20:47 | 显示全部楼层
kan kan.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 21:07 | 显示全部楼层
The receptacle outlets shown in the front bedroom and study are split-switched receptacles。 请问这个要求是从什么时候开始的?是code的要求还是building的要求?最好能给出出处。谢谢# O  o, |  Y2 j# \
jjj18 发表于 2011-9-2 20:36
: }8 B$ J. h; S/ o" c
谢谢您的鲜花,俺老贾不是房屋方面的专家,试着从code学到的知识回答您的提问
# l! n* u+ ]3 U: _+ ^6 S在cec,26章 receptacle一节,谈到,residential 任何一个房间,只要是没有装照明灯,就必须要装一个split switched receptacle。 俺认为,任何一个建筑商一定很喜欢这个规定,因为可以节约很多灯具和布线的钱,也许从某种意义上来说,也满足了用户个性化灯饰的要求,但是,对于很多华人,尤其初来乍到,往往不理解也不习惯房间没有灯黑乎乎的感觉,这一切都源于人们的生活习惯。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-2 21:12 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 jjj18 于 2011-9-2 22:13 编辑 : Y' h3 ?! L  Y7 a
" T1 g6 a8 F' Q# t9 J
3# 贾电工
2 m: I1 K! \& F! O4 n! l8 p多谢,为什么要加开关呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 21:21 | 显示全部楼层
3# 贾电工
  b( C/ [- H0 ^* Y: w9 c0 Y* I多谢,为什么要加开关呢?
: N& C+ |) V+ h( [6 A/ Jjjj18 发表于 2011-9-2 22:12
  F1 I  j3 G/ D, r( e5 {
如果一个房间,没有在吊顶上装灯,就一定要有一个half switch controlled  duplex receptacle,房主 需要自己买个灯插在这个receptacle上,用门口附近墙上的开关控制了。不加开关,岂不要摸黑进入房间?
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-3 07:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 jjj18 于 2011-9-3 08:56 编辑
# D% X% K5 q, g  `9 l5 ~8 V
" x4 o- `6 |0 ~ 5# 贾电工 1 \* F6 a$ a; G' G. ^% W; |
问题是,根据图纸,有灯的主卧室(带阳台,带玻璃推拉们,它用两个3way开关控制四个插座。现实中,在一1999年前后建的Condo里,客厅有一个两路插座,由开关控制下面那个插座,而卧室没有。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-3 10:04 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# jjj18
1 [6 c7 e- u4 R
4 Y/ p2 O; B+ w- h: k
1 @5 E: H2 X' W1 z1 _$ A, p业主提出的要求只要不违反code的规定,应该都是可以的,很多豪宅的图纸如果没有说明,有些东西很难猜出为什么要这样,照图施工就可以了,一般到finish时,真相大白。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-3 14:42 | 显示全部楼层
谢谢。找图施工是自然,只是想问过所以然
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-27 23:04 | 显示全部楼层
谢谢您的鲜花,俺老贾不是房屋方面的专家,试着从code学到的知识回答您的提问
! X2 e5 `- l- Q" R  o$ _+ e* p在cec,26章 receptacle一节,谈到,residential 任何一个房间,只要是没有装照明灯,就必须要装一个split switched receptacle。 俺 ...
3 M3 e# v' b# c7 e( t( N贾电工 发表于 2011-9-2 22:07

; J9 p* {* x9 z4 w( ?: g这个一直是我认为CODE里最扯的一个规定,在SECTION 30,BEDROOM,和LIVING ROOM(仅
2 p, X+ R7 U, Q- f& _- r限这两类地方)如果有一个SWITCHED SPLIT RECEPTACLE,就可以不装灯了。其实在建房时装一1 n+ n5 t4 m' w3 J& u
个灯是很容易的事,而房子建好后再在顶上加个灯就会很麻烦。一个房间在顶上中间有个灯和在边上插: x  Z; Y* K5 L; J5 h- ~
座上插个灯,那效果差太大了。不过,好在HOUSE 一般都会装灯,而CONDO一般在LIVING ROOM会是个插座加开关。