老贾,感谢回帖。
) Z9 D- D( H& n, o0 x
8 N. A1 O8 R# x* `& s# a$ R' _确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。6 I) o7 F6 K- O8 l1 u
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
5 o/ w0 q! _* H
* |, v) V N* e8 v此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
5 s: K; F$ `4 R3 V4 a1 l ~) k& C) p* A1 SCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:! n* n5 i& p; L# Z: O
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245" {4 ]$ N$ |' U; x9 I
# T$ ^* R+ {9 g" M/ Z2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250% t2 w ^0 ~( M- v/ U4 P
" a7 J/ ?; P$ l4 |' s" ]2 r' J3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255: F+ {0 _3 ]4 A5 f
" N# O& j- ?' J3 }/ v6 X3 z1 O
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
% y0 d# W( A9 d% A7 |
# L8 r: u' ]: ?可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
5 x- i* u4 E1 U: l7 _" j) ]: f# w) P" w
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。4 Q3 L) w3 V k/ }
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
5 F0 p4 y- A5 I; {) ?+ U
& t$ i. K4 x, v+ d. Y7 A! \0 a各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
" p ~! c: A: M% \# B% t0 P' V- M1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
& T- w1 e2 L( f$ `( d2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?* w' K" Q( O2 o- \: L; x
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
3 R7 D& a u% a$ z4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?+ i1 ?* e8 k; I6 T' z \
7 [- |' B7 ^- N" i) F
以上疑问,还望老贾何众高手指点。1 B4 V: e* ?5 K# v
6 {9 K/ Y7 v# W0 i9 s6 A
谢谢% E- `, B- q! R9 H% k; b' b1 Q
/ V* D" Y3 G. V @ Y3 N
richard |
|