[咨询求助] 求助:暖气不工作了

[复制链接]
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2020-10-2 08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
求助:家里暖气一点起就灭了,LED灯闪8下,可能是什么原因?谢谢各位
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2020-10-2 09:10 | 显示全部楼层
哪个年份的 furnace, 因为最近10多年的furnace都是电子点火系统,更老一点的是有pilot火苗一直点着,当温度低于设定值时,天然气管道电磁阀打开供气,炉子就点着加热。你可以试着按照炉子的说明,关掉所有的阀门和电源,过1分钟后重新进行一次点火,看看是否正常。
鲜花(16) 鸡蛋(0)
发表于 2020-10-2 09:28 | 显示全部楼层
可以联系你们的供气公司,他们免费上门,需要换零件的话只收零件的钱。
鲜花(342) 鸡蛋(11)
发表于 2020-10-2 10:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
先看看空滤是不是太脏了,上次是什么时候换的。如果太脏了就换掉,注意方向。不行再说。
9 d  \1 m; N/ l4 \% U6 u
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2020-10-2 13:25 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心,05年的房子,已排查了上面的这些情况,还是原样,煤气公司说已来过一次了,不来了,估计要找师傅来了,有推荐的吗?谢谢大家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2020-10-2 17:45 | 显示全部楼层
我推荐Jim,我一直都找他,7806955180
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2020-10-2 22:05 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢楼上的朋友
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2020-10-4 12:12 | 显示全部楼层
把燃烧感应器用砂纸擦一下,再重启,看怎样。可勃是感应器生锈了。