今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。
( d K; M3 `8 R( C3 @/ \* p, J$ c2 K+ c4 H2 K
检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。
1 m/ ?2 i- R, g7 o8 D7 P2 B, O6 A
8 s8 T4 W; T2 ?9 q$ d我的观点如下,8 c3 y$ ~. L" e |2 ^; N
, [' A4 R9 X( `; q) E先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。$ G. _ O( k/ V8 X3 f4 ]
5 p" a; Y. M0 h; g2 u$ L这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。5 i# M# h# m5 t' ]# t
# v2 O2 q0 _8 W% q: ^9 Y
打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。
7 E" t0 T" b V' B1 l- \4 |3 i' A0 @7 C$ Z0 P
检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI
; \' w4 \ E4 e1 i
8 o- S C, P2 G( e. N2 j) |插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。
% |* @' M! A! C; m
2 q* }" Q1 _( O6 N# ~; c& ?这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。
" L% M; X# k# B! w) Y' c" F2 [' D* i0 Y
就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。; a* a( ~. I8 L
* Q# C9 m m, _ |/ B) ^2 W
房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。7 A8 ?5 l; i- ~' S$ [7 `/ _
" w1 Y' `4 Q: _ T$ j5 a
; m# w9 s( Y9 I/ N: r6 D g补充内容 (2021-6-13 21:41):
& {6 i f0 ?9 z0 S% e' X" t白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。
% a5 b& N8 U& A+ Z! @; x4 K: |9 P, F3 w
补充内容 (2021-6-13 21:43):+ |+ F* k1 u9 D# H9 w1 e
这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。) {9 E/ M% r! X
( w: p s2 ]+ K) s
补充内容 (2021-6-14 09:35):
3 |; w/ q4 v' _! A9 D我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|